Planos y Detalles Estructurales • Dobles en Varillas en zapatas

$
0
0
En México, la norma NTC-CFM-014 establece los requisitos para el diseño y construcción de zapatas aisladas. En cuanto a los dobles en el varillado transversal y longitudinal, la norma no define una distancia específica, sino que se basa en el cumplimiento de ciertas condiciones:

1. Anclaje adecuado:

Los dobles deben tener una longitud suficiente para asegurar un anclaje adecuado en el concreto. La norma NTC-CFM-014 indica que la longitud de desarrollo Ld para varillas de refuerzo en tracción debe ser como mínimo:
Ld = 0.045fydb / √fc'

Donde:
fy es el esfuerzo de fluencia del acero
db es el diámetro nominal de la varilla
fc' es la resistencia a la compresión del concreto
2. Recubrimiento mínimo:

El recubrimiento mínimo de las varillas debe ser de 150 mm según la NTC-CFM-014. Este recubrimiento protege las varillas de la corrosión y asegura la耐久性 de la zapata.
En tu caso:

Si solo puedes cumplir un recubrimiento de 100 mm con dobles de varilla #4, no se cumple con la norma NTC-CFM-014.
Existen dos opciones para solucionar este problema:
Opción 1: Aumentar el peralte de la zapata:

Esto permitirá aumentar el espacio disponible para los dobles y cumplir con el recubrimiento mínimo de 150 mm.
Ten en cuenta que esto también aumentará la cantidad de concreto y acero requiredo, lo que puede afectar el costo y la complejidad de la construcción.
Opción 2: Usar varillas de mayor diámetro:

Varillas de mayor diámetro como #3 o #2 podrían permitir cumplir con el recubrimiento mínimo sin necesidad de aumentar el peralte.
Es importante verificar que la capacidad de carga de la zapata sea suficiente con el nuevo diámetro de las varillas.

Esperamos haberte ayudado. Un saludo

Estadísticas: Publicado por gruasyequiposgarcia — Vie Mar 08, 2024 6:35 am — Respuestas 1 — Vistas 107



Viewing all articles